такая вот проблема дом находится в селе напрежение в сети при нагрузки 4 кв падает до 165 до подстанции 04 кв 1км такой вопрос на каком максимальном удалении должна находится ТП04кв и какая мощность при однофазном подключении
Вид для печати
такая вот проблема дом находится в селе напрежение в сети при нагрузки 4 кв падает до 165 до подстанции 04 кв 1км такой вопрос на каком максимальном удалении должна находится ТП04кв и какая мощность при однофазном подключении
На уровень напряжения в сети влияют многие факторы: расстояние от ТП, мощность трансформатора, сечение и тип проводов, которым выполнена ВЛ, распределение нагрузки по фазам, а также износ ВЛ и трансформатора. Судя по всему Ваша линия в плачевном состоянии.
Потребитель, использующий электроэнергию в бытовых целях имеет право использовать мощность до 15 кВт включительно. Можете написать заявку на увеличение мощности в сетевую организацию. Заодно подайте туда же жалобу на ненадлежащее качество услуг по передаче электроэнергии. Уровень напряжения должен соответствовать нормативному.
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией
1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.
Показатели качества электроэнергии регламентированы в двух документах:
1. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
2. ГОСТ 32145-2013 (ГОСТ Р 53333-2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
В сетевой организации хорошо знают положения, которые содержаться в этих стандартах.