Подскажите возможно ли сделать такую схему или нужно ВР32 менять на ПЦ-2? ПЦ-2 габаритные и 2 штуки в шкаф (1700х800х450) с наше схемой не влазят, можно ли какое то покомпактнее оборудование смонтировать, что бы получилась такая схема?
Вид для печати
Вложение 1342
Подскажите возможно ли сделать такую схему или нужно ВР32 менять на ПЦ-2? ПЦ-2 габаритные и 2 штуки в шкаф (1700х800х450) с наше схемой не влазят, можно ли какое то покомпактнее оборудование смонтировать, что бы получилась такая схема?
Но с ВР32 получается на каждый разъединитель одновременно подключено по 2 ввода и между ними он не переключает, так можно вообще?
В общем проще шкаф поменять.
Нашел, позвонил на завод где ВРУ собирают там ответили, что есть ВР32 именно переключатели просто структурные обозначения нужно знать, нашел на сайте и позвонил на завод там говорят, что есть такие. Вот нашел на сайте Структуру условного обозначения рубильников серии ВР-32-Х1-Х2-Х3Х4Х4Х6Х7 Х8 следует читать как:
ВР - вид изделия - выключатель-разъединитель,
32 - номер серии,
Х1 - величина номинального тока (где "31"-100А, "35"-250А, "37"- 400А, "39"-630А),
Х2 - тип рукоятки управления (где А - несъёмная, В - съёмная),
Х3 - число полюсов и число направлений (где "3"-трехполюсное исполнение с переключением на одно направление, "7"-трехполюсное исполнение с переключением на два направления),
Х4 - наличие дугогасительных камер (где "0"-без дугогасительных камер, "1"-с дугогасительными камерами),
Х5 - расположение плоскости присоединения внешних зажимов контактных выводов (где "2"-подключение производится перпендикулярно плоскости монтажа),
Х6 - тип рукоятки ручного привода (где "2"-рукоятка сбоку, "5"-смещенная боковая рукоятка),
Х7 - наличие вспомогательных контактов (где "0"-без дополнительных контактов),
Х8 - климатическое исполнение и категория размещения.
И того получается ВР-32-35-А-71220 УХЛ, примерный нашел на другом сайте - ВР32-35а 71240.
Просто ВР-32 бывают разные, есть на одно направление и есть на два направления.