Вложение 1406
Здравствуйте! В жилом доме (2 этажа, 1 подъезд) на лестничной клетке между 1 и 2 этажом как на чертеже допускается установка ВРУ? И при каких условия? Какой должен остаться проход, какое расстояние должно быть от ВРУ до перил?
Вид для печати
Вложение 1406
Здравствуйте! В жилом доме (2 этажа, 1 подъезд) на лестничной клетке между 1 и 2 этажом как на чертеже допускается установка ВРУ? И при каких условия? Какой должен остаться проход, какое расстояние должно быть от ВРУ до перил?
НЕЛЬЗЯ!!!
ПУЭ 7.1.28. - ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных
только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны
устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при
условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений
перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых
помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со
степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов
и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
НЕЛЬЗЯ!!!
СП1.13130-2009 п.4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и
жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто
проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных
устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых
лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен
на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусма-
тривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения,
кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управ-
ления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.
Там больше нет места, дом маленький, год постройки 1958.
Без ВРУ тоже нельзя.
Павел, подвал в этом доме есть?
Под лестницей тоже нету. Ладно, если нельзя на лестничной клетке, тогда будем думать дальше. Хотя там в этом доме лестничная клетка огромная, не такая как сейчас строят.