Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после установки контура заземления, нужно ли траншею перед грунтом засыпать песком и зачем это делается?
Вид для печати
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после установки контура заземления, нужно ли траншею перед грунтом засыпать песком и зачем это делается?
Никаким песком ничего засыпать не нужно. Траншею засыпают грунтом без строительного мусора.
Удельное сопротивление грунта - это главный параметр, который влияет на конструкцию заземляющего устройства: количество и длину заземляющих электродов. Физически оно равняется электрическому сопротивлению, которое грунт оказывает току при прохождении им расстояния между противоположными гранями условного куба объёмом 1 куб. м.; размерность Ом*м. Удельное сопротивление зависит от многих факторов: состава и структуры грунта, его плотности, влажности, температуры, наличия примесей – солей, кислот, щелочей. Чем ниже значение удельного сопротивления грунта, тем лучше электрический ток растекается в среде, и тем меньше получится сопротивление заземляющего устройства. Низкое сопротивление заземления обеспечивает поглощение грунтом токов повреждений, токов утечки и молниевых токов, что предотвращает их нежелательное протекание по проводящим частям электроустановок и защищает контактирующих с ними людей от поражения электрическим током, а оборудование — от помех и нарушений работы. Некоторые типы грунта имеют крайне высокое удельное сопротивление. Песок относится к грунтам с большим удельным сопротивлением (более 1000 Ом · м), что негативно влияет на растекание тока.
Литературы на эту тему очень много:
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ
МОСКВА 1971
ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Приложение D
(справочное)
Заземляющие электроды в грунте