Какую нагрузку можно подключить на питающий медный кабель, если он 4х1,5 мм2, 220 вольт? Провода разделены на пары и скручены для увеличения сечения. Длина кабеля 100-150 метров.
Вид для печати
Какую нагрузку можно подключить на питающий медный кабель, если он 4х1,5 мм2, 220 вольт? Провода разделены на пары и скручены для увеличения сечения. Длина кабеля 100-150 метров.
Вот формула расчёта потерь напряжения:
∆у = М/(S*C)
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
Если сечение кабеля 3 мм2 и длина кабельной линии составляет 100 метров, то считаем по формуле таким образом:
∆у = М/(S*C)
∆у = (кВт*м)/(S*C)
∆у = (1,5*100)/(3*12,8)=150/38,4=3,9%
При длине кабеля 100 метров Вы можете подключать не более 1,5 кВт, потери будут 3,9%.
Если сечение кабеля 3 мм2 и длина кабельной линии будет 150 метров, то получаем следующие данные:
∆у = М/(S*C)
∆у = (кВт*м)/(S*C)
∆у = (1*150)/(3*12,8)=150/38,4=3,9%
При длине кабеля 150 метров Вы можете подключать не более 1 кВт, потери будут 3,9%.