Нормируется ли, если да, то какое должно быть сопротивление растеканию тока заземляющего устройства для работы компьютеров?
Нормируется ли, если да, то какое должно быть сопротивление растеканию тока заземляющего устройства для работы компьютеров?
Посмотрите вот этот пункт ПУЭ. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.