Можно ли встраивать трансформаторные подстанции в лечебно-профилактические, медицинские здания и здания гостиниц, домов отдыха?
Можно ли встраивать трансформаторные подстанции в лечебно-профилактические, медицинские здания и здания гостиниц, домов отдыха?
Не допускается размещать встроенные трансформаторные подстанции в вышеперечисленные здания.
На этот счёт есть пункт в правилах устройства электроустановок, издание седьмое. Дословно там написано так:
7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.
Да, все правильно, но эти требования ПУЭ относятся к зданиям гостиниц и домов отдыха. А о запрещении размещения встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в лечебно-профилактических и медицинских зданиях написано в другом документе.
ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97), 12. Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в зданиях лечебно-профилактических учреждений не допускается.
Согласен в Вами. Не допускается размещать встроенные трансформаторные подстанции в вышеперечисленные здания.
Будем ждать, когда уважаемый ЧаВо спросит: "почему нельзя размещать встроенные трансформаторные подстанции в вышеперечисленные здания?":-)
Нормы ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97) о запрещении размещения встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в лечебно-профилактических и медицинских зданиях относятся к Москве, а как быть в других городах?
Почему гостиницы отнесены к спальным корпусам, а не к жилым ? А насчет норм для гостиниц? Они тоже написаны для Москвы.
В жилых домах тоже спят и отдыхают, но там можно встраивать ТП.
В нормах Украины ТП в гостиницы встраивать разрешено.
Но меня больше интересуют медицинские учреждения. В нормах Украины в мед.учреждения ТП встраивать запрещается, в Москве, согласно норм РФ тоже запрещено встраивать ТП, а в других городах России?