Какое сечение нужно для кабеля , которое должно иметь 120-150 кВт, 3-х фазный, имеет длину 100 м по воздуху?
Вид для печати
Какое сечение нужно для кабеля , которое должно иметь 120-150 кВт, 3-х фазный, имеет длину 100 м по воздуху?
Если будете прокладывать кабель с медными жилами, то сечением 95 мм2, а если кабель с алюминиевыми жилами, то сечением 120 мм2.
Вот формула расчёта потерь напряжения:
∆у = М/(S*C)
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент
M = P*L
P – мощность нагрузки
L – длина проводника
Если применить кабель с медными жилами сечением 95 мм2 при длине кабельной линии 100 метров, то считаем по формуле таким образом:
∆у = М/(S*C)
∆у = (кВт*м)/(S*C)
∆у = (150*100)/(95*83)=15000/7885= 1,9% - кабель с медными жилами
∆у = (150*100)/(120*50)=15000/6000= 2,5% - кабель с алюминиевыми жилами
Применив кабель с медными жилами сечением 95 мм2, потери напряжения составят 1,9% или 7,2 В, что соответствует действующим требованиям.
Применив кабель с алюминиевыми жилами сечением 120 мм2, потери напряжения составят 2,5% или 9,5 В, что соответствует действующим требованиям.