Необходимо произвести электроизмерения киосков Роспечати. К какому типу помещений относится данный объект? Должен ли быть собственный контур заземления у киоска? Какие нормы?
Вид для печати
Необходимо произвести электроизмерения киосков Роспечати. К какому типу помещений относится данный объект? Должен ли быть собственный контур заземления у киоска? Какие нормы?
В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50669 (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ), для металлических павильонов требуется использовать систему защитного заземления ТТ с установкой независимого контура заземления.
ГОСТ Р 50669, 4.2 Требования к электроснабжению
п. 4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ.
Так же в п. 4.2.1 написано, что в исключительных случаях допускается применять электрическую сеть ТN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).