Добрый день!
На освещение принято закладывать кабель 3х1,5 кв.м с медными жилами.
А почему не используется 0,75 кв.мм, ведь АВ 10А должен защищать такой кабель?
Вид для печати
Добрый день!
На освещение принято закладывать кабель 3х1,5 кв.м с медными жилами.
А почему не используется 0,75 кв.мм, ведь АВ 10А должен защищать такой кабель?
Игонь, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 7.1.34., в жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях:
Линии групповых сетей - не менее 1,5 мм2.
спасибо большое!