Стоит ли ставить два устройства УЗМ (16 и 50) на освещение и розеточную сеть или одного хватит на все, есть ли требования нормативных документов на этот счет?
Вид для печати
Стоит ли ставить два устройства УЗМ (16 и 50) на освещение и розеточную сеть или одного хватит на все, есть ли требования нормативных документов на этот счет?
Установка УЗМ. АВ-- счетчик--УЗМ--груповые АВ-правильно?
Подключайте до счетчика электроэнергии. Как защититься от кратковременных импульсных перенапряжений.
1.Есть ли смысл установки УЗМ в новостройке?
2.Ввод в квартиру 3ф АВС,на каждую фазу установлено УЗМ,плита например будет подключаться 2-3 фазам,с фазами понятно,с Н как быть,откуда брать на плиту???
Всё зависит от качества электроэнергии. В больших мегаполисах такой надобности нет, а вот на дачных участках можно установить.
Подключайте от шины N. Есть две схемы включения УЗМ, посмотрите их
http://elektroas.ru/wp-content/uploa.../shema_uzm.jpg
В квартирном щите установлено УЗМ,какие пороги отключения установить?
Верхний?
Нижний?
На сколько лучше выставлять задержку?
на 10сек.
на 6мин.
Электрооборудование, оснащенное импульсным блоком питания (вычислительная техника, офисное оборудование, приборы, бытовая аппаратура ) мало критично к уровню напряжения и как правило, устойчиво работает в диапазоне от 185 до 250 В.
я выставляю предел 195-245в для квартир.
интервал обычно 1-3мин.
Установил 3 шт. УЗМ-51М (на каждую фазу). Такое впечатление, что все три предупреждают (мерцание индикаторов) и срабатывают вольт за 10 - 15 до напряжения, установленного на регуляторе. Подумал было про импульсы, которые не ловит тестер, но которых достаточно для срабатывания, да ведь мерцание - процесс длительный. Неправильная заводская настройка?