На лестнице в щите установлен АВ 50А, от него линия в квартиру 3*10мм,в квартирном щитке, линия подключаеться в счетчик, со-счетчика на Узо63А 100мА, с Узо на диффы,чем заменить Узо63А 100мА? АВ или ВН?
Вид для печати
На лестнице в щите установлен АВ 50А, от него линия в квартиру 3*10мм,в квартирном щитке, линия подключаеться в счетчик, со-счетчика на Узо63А 100мА, с Узо на диффы,чем заменить Узо63А 100мА? АВ или ВН?
зачем заменять, если дальше дифы, то убрать его вовсе всю бы схему посмотреть, что, куда
На вводе в квартирный щит Вы обязаны установить аппарат управления (автоматический выключатель), так же требуется соблюсти селективность. Что тут можно сказать, установить надо. Изготовьте однолинейную схему электроснабжения квартиры и отдайте её на согласование в ЭСО, они сами определят, какой Вам установить, если на 50 А, то тогда в этажном щите надо будет поставить на 63 А.
Это многоквартирный дом( новостройка) в этажных щитах стоят АВ 50А, в квартирных щитках, счетчик-Узо 63А100мА, все сделано по проекту,товарищ хочет чтоб ему в квартирном щитке заменили Узо 63А100мА,вот и думаю поставить ему АВ 50А с хар-кой В, или выключатель нагрузки ВН 63А.
Тогда установить АВ 50 А с характеристикой В, это более надежный вариант, чем выключатель нагрузки.
Спасибо! Так и сделаю.