С ГРЩ( подключенно от ТП-1) электрики протянули линию 5*2,5 в магазин, установили гр.щиток, типерь оказалось что мощности будет не хватать.Предлагают протянуть в магазин еще одну линию 5*2,5 от другого ГРЩ( подключенно от ТП-2).Можно ли так сделать?
Вид для печати
С ГРЩ( подключенно от ТП-1) электрики протянули линию 5*2,5 в магазин, установили гр.щиток, типерь оказалось что мощности будет не хватать.Предлагают протянуть в магазин еще одну линию 5*2,5 от другого ГРЩ( подключенно от ТП-2).Можно ли так сделать?
По правилам, все работы должны быть выполнены по-проекту. Где должны быть произведены все расчеты, как: установленной мощности, расчетной, токи нагрузок и т.д. И из этого должно быть определено сечение вводного кабеля, в т.ч. и по потерям напряжения от длины линии.
А просто так, протянули, не хватает -еще раз протянем. Это халтурщики.
Я лично не понимаю, как они планируют разделить питание от второго ввода? Фазы то разные. Как тогда учет будет производиться? Ну и еще куча вопросов может возникнуть, только от того, что сделано не по-проекту.
Арендатор должен предоставить собственнику хотя-бы заявку на потребление. И уже исходя из этого можно определить его потребление, и соответственно сделать необходимые расчеты. Для каждого арендатора должен быть составлен Акт разграничения а в нем , опять-таки, указываются все параметры подсоединения.
Виктор, Вы не ответили на вопрос, как будет подключен второй кабельный ввод? Как будет распределена нагрузка от обоих вводов? Как будет вестись учет электроэнергии?