Заключаться договор будет в понедельник. А без электролаборатории как-то можно это сделать своими силами?
Вид для печати
Заключаться договор будет в понедельник. А без электролаборатории как-то можно это сделать своими силами?
Можно, если есть необходимое оборудование и приборы и, если знаете методику измерений.
Работоспособность автоматических выключателей проверяется т.н. прогрузкой. Для этого нужен прибор, например, типа, УПТР-1МЦ или другой. Приборов много. Можно воспользоваться набором, состоящим из лабораторного трансформатора (ЛАТР), ключа управления, нагрузочного трансформатора, амперметра, трансформатора тока.
Работоспособность дифавтоматов и УЗО, можно проверить, например, приборами серии MRP-120, 200 и т.д. или аналогичным. Их тоже много разных.
Замеры сопротивление изоляции проводят с помощью мегомметра.
Методика измерении описана, например, здесь А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В справочнике, кстати, указаны и средства измерений.
Параметры срабатывания автоматов и УЗО указаны в соответствующих разделах ПУЭ.
Все приборы (профессиональные) стоят очень дорого, их нет смысла приобретать для однократной проверки. В принципе, из можно взять в аренду, если найдёте такую организацию.
Согласен полностью. Прибором необходимо уметь пользоваться. Да и не встречал я на практике тех, кто даёт такие приборы в аренду.Цитата:
Никто не даст в аренду такое электрооборудование, арендовать можно только с работниками.
Вас понял. Спасибо. Буду искать электролабораторию.