Это место должно быть доступно для осмотра, но это не означает, что оно должно быть видимым.
Вид для печати
нет
проводник 16 мм2 подключен к контуру
гофра идет от контура и заходит в дом, проводник идет в гофре до распаячной коробки, от нее до щита, который на фотографии он идет без гофры(расстояние от коробки до щита около 1 метра, проводник нигде не разрывается, идет от контура до шинки в щите на фотографии),
Что за распаячная коробка? Зачем она нужна?Цитата:
гофра идет от контура и заходит в дом, проводник идет в гофре до распаячной коробки
У Вас есть щит ВРУ. В этом щите установлена шина РЕ. К этой шине заземляющим проводником подключается заземляющее устройство. Больше к заземляющему устройству никакие щиты не подключают. Защитный проводник отходящей линии подключается в щите ВРУ к шине РЕ. В том щите куда приходит этот кабель тоже должна быть шина РЕ, к которой подключается защитный проводник этой кабельной линии. Никаких распаячных коробок вв этих случаях быть не должно.
Попозже я подробнее напишу.
У меня один щит, тот который на фото в нем шина РЕ, к которой заземляющим проводником подключено заземляющее устройство. К шине РЕ в Щите подключены защитные проводники от моих розеток.
Под коробкой Вы имеете в виду корпус щита?
Посмотрите чертёж:
https://svoimirukami.lesstroy.net/wp...b-631x1024.jpg
На изображении показан типичный контур заземления - "треугольник". Обратите внимание на два узла - Б и А. Узел Б - соединение контура заземления с заземляющим проводником. Заземляющий проводник выполняется стальной полосой, который к заземляющему устройству крепится сваркой. Болтовые соединения недопустимы. Стальная полоса (4х40) выходит на поверхность. В этом месте расположен узел А. Здесь осуществляется соединение стальной полосы с проводником (у Вас он сделан проводом 16 мм2) болтовым соединением.
Это выглядит, например, так:
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...azemleniay.jpg
Скорее всего, именно об этом соединении Вам говорили деятели из ЭСО. Такое соединение выполняется с помощью болта намеренно. Это указано в ПТЭЭП:
2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ – болтовым соединением (для обеспечения возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать требованиям государственных стандартов.
Теперь смотрим в постановление № 861:
25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
Никаких требований по устройству заземляющего устройства в ТУ нет и быть не может. Это не предусмотрено п. 25(1). Далее, смотрим, что проверяет сетевая организация:
84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно.
В ТУ содержаться требования к вводному автоматическому выключателю и прибору учёта. Всё, что установлено после прибора учёта не их дело. ЭСО не технадзор и выдавать предписания по элементам электроустановки, которые их не касаются они не могут.
88. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических условий).
Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий.
Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.
...
Акт был составлен и подписан. Потом деятели впали св ступор и решили, что Вам надо выдать предписание о неготовности электроустановки. На самом деле должны делать так:
89. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя.
При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий и проектной документации, представляемой в сетевую организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 85 настоящих Правил, сетевая организация по завершении осмотра электроустановок составляет и передает заявителю перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю.
Осмотр был, акт осмотра был подписан. Никаких нарушений не выявлено. В ТУ нет никаких требований к заземляющему устройству. Приехали второй раз и вместо акта о технологическом присоединении Вам подпихнули бумажку, которая не содержит ничего существенного. Выдавать такой акт не имели права.
Напишите им отказ от выполнения предписания, а в разъяснениях приведите те пункты постановления № 861, которые я процитировал. Сообщите, что данный акт составлен незаконно и видимость места соединения заземляющего проводника с заземляющим устройством не может служить поводом для отказа в выполнении ТУ. ЭСО не проводит осмотр заземляющего устройства, в ТУ нет требований к заземляющему устройству. Проверке подлежит только то, что указано в ТУ. Изготавливать и предоставлять проектную документацию Вашей электроустановки в ЭСО Вы не обязаны.
У Вас, например, нет протокола замера сопротивления растеканию тока заземляющего устройства. Величина сопротивления должна быть не более 10 Ом. Если проверять контур заземления, то делать это надо по взрослому, а не заниматься малозначимыми придирками. :)
да
да про него
А контур заземления у меня выполнен как не рисунке. Только общая длина контура не 2,5, а почти 4,5 метра. Когда я писал что расстояние между столбами 1,3-1,5 метра я имел ввиду между каждым столбом, а не между крайними. и соединение с проводником у меня в земле получается, а не на поверхности
И еще момент, они мне после первой проверки не прислали подписанный акт о выполнении технических условий, вместо этого они приехали через 5 дней вот с этой новой проверкой.
На них можно за это еще куда-нибудь пожаловаться?