Замечания по ТУ.
1. в п.7 точкой присоединения является ВРУ дома, но не ВЛ-0,4 кВ. линия электропередач является точкой присоединения в тех случаях, когда нет ВРУ и присоединение происходит между смежными сетями (одна сетевая организация присоединяется к другой).
2. В п.11 по первому предложению приводится в скобках основание для утверждения - ПП №442. Но в этом Постановлении сказано, что прибор учета можно ставить на границе балансовой принадлежности и в иных местах.
"144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки..."
На опоре и на стене дома нет технической возможности установки прибора учета.
3. В п.11 приводится требования, изложенные в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) п. 1.5.27, но нет ссылки на тот же ПУЭ п. 7.1.59. "В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру." (написано - в жилых зданиях, т.е. внутри здания) и п. 7.1.63. "При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках (нет допущения устанавливать счетчики на улице, а только допускается их ставить в коридорах). У Вас жилой дом - это есть одноквартирный дом.
3. В п.11 написано, что Вы приобретаете и монтируете провод от опоры до ВРУ. Однако Ваша часть этого провода - это от границы и до ВРУ. Эту фразу сетевая должна поместить в п. 10, но не в п.11.
4. В п.11 есть ссылка на п. 1.5.13 ПУЭ по поводу давности госповерки счетчика не более 12 месяцев.
данный пункт не действует ввиду требования ПП 442, п. 155:
"В целях информирования собственника прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов сетевая организация при проведении проверки прибора учета уведомляет собственника такого прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов путем соответствующего указания в акте проверки прибора учета. Такое уведомление должно быть сделано, если до проведения очередной поверки прибора учета осталось менее 1 календарного года, и проведение проверки прибора учета до наступления срока проведения очередной поверки не планируется." И это все по срокам поверки.
Ни о какой давности в ПП 442 речи нет и других ограничений о допуск счетчика тоже нет. Нет никаких ограничений на допуск прибора учета по давности поверки и в п.81 ПП 442.
Договор:
В п.3 Договора неправильно обозначена точка присоединения. Точка присоединения - это ВРУ дома, но не ВЛ-0,4 кВ, что разъяснено арбитражными судами разного уровня, вплоть до Высшего, а сейчас Верховного суда РФ. Точка присоединения должна быть на границе или внутри участка потребителя, но не за границей участка.
Судебную практику можно найти на этом сайте в другой ветке. Цифра "25 метров" взята произвольно, без измерения расстояния от ВРУ до границы участка заявителя.
Поражаюсь беззубости УФАС да и всего ФАС по поводу отсутствия за столько лет наведения порядка, прекращения проявлений монополизма сетевых организаций, ущемления прав потребителей.