Зокир, смотрите не по таблицам, а по своим потребителям. Например стиральная машина может быть на 2,5 кВт, а есть на 0,7 кВт. Чайник может весить 2 кВт, но есть 0,8 - 1,0 кВт.
Какое у Вас установлено электрооборудование и какое собираетесь установить? Смотрите их характеристики.
Берите средние значения. Если можете, то напишите своё планируемое электрооборудование, попробуем совместно определить среднее значение, так как разброс может быть велик.
Ок. В общем так.Во первых по всему дому предполагается установка теплого пола. Установка 2 кондиционеров(сплит-система), двух ТВ 107см и двух на 82см (все ЖК), стиральной машины, холодильника(куда же без него), СВЧ, Чайника(возможно термоспот). Вот как то так...Здесь думаю стоит учитывать и то что кондиционер и теплые полы будут работать сезонно, или нет?
Необходимо установить площадь, чтобы определить мощность.
Кондиционер будет порядка 0,8 кВт, соответственно 2 кондишина потянут на 1,6 кВт.
4 телевизора потянут максимум на 1,0 кВт.
Берите приблизительно 1,5 кВт.
0,3 кВт
Всё вместе читайте 2 кВт
Надо исходить из наибольшего значения. Вы же не будете переделывать схему под каждый сезон? :)
Теперь давайте сравним, что у Вас вышло.
Это какое-то древнее оборудование, из ряда самых дешёвых,, такое сейчас почти не выпускают и не покупают.
Что это за сплит-системы по 2,5 кВт? Наверное на торговый центр подбираете? :)
Что за агрегат на 1 кВт?
Правильно, но сейчас есть инфракрасный теплый пол, он потребляет с терморегулятором в разы меньше. Надо смотреть по характеристикам и маркам.
Зокир, какую мощность Вам выделили? 15 кВт?