А ход мысли таков, что изоляция кабеля будет плавится, а автомат не отключится. Арифметика проста.
Вот и я о том же. Купить себе плиту и урезать ей возможности в два раза :-) Тогда зачем такую покупали, сдайте обратно и купите более экономичную.
Станислав вот так я и посоветовал людям сделать,так как сам не ведаю в этом порядок действий.
ааааа. ясно. огромное спасибо.всё очень понятно.
А можно я ёщё один задам тут же?
значит смысл таков:напряжение у них прыгает просто ужас. они от этого УМЗ отключили,а ведь плита дорогая и жалко другую технику. решили они поставить стабилизатор напряжения на 15 квт.вводной автомат яу нах на 32А. С момента стройки остался. Я их отправил в энерго сбыт и получать ТУ на подключение 15 квт как на жилой дом.делаем расчёт 15000х0,7(коф.одновремённости)= 10500,10500/220=47,7АСкорее всего им установят 50А АВ или 40А.Смотрим в пуэ таблица 1.3.4 и вижу в первом столбике(открыто)50А=6мм2.зна чит после вводного автомата до счетчика монтируем 6мм2
правильно?