Кабель обязаны прокладывать 5-и жильный, в щите установить шины N и PE, корпус щита присоединить к шине РЕ.
так,а нужно ли монтировать контур заземления по периметру цеха и подсоединять к нему этот РЕ проводник?
А потом подсоединять всё это к станинам станков.Или это опять же будет ошибка?
30.05.2014 16:36
Станислав
Цитата:
Сообщение от Евген
а нужно ли монтировать контур заземления по периметру цеха и подсоединять к нему этот РЕ проводник?
А потом подсоединять всё это к станинам станков.Или это опять же будет ошибка?
Монтируйте, а от этой шины по периметру цеха подключаете станины оборудования гибкими заземляющими проводниками. Саму шину требуется подключать к шине РЕ в ШР1.