Должен соответствовать выделенной мощности.
Вид для печати
Спасибо, сразу ответа не увидел, вторая страничка пошла.
А какого номинала должен быть вводной АВ при выделенной мощности 5 киловатт ?
И если до и после счетчика одинаковый номинала поставить, то тип размыкания тоже может быть одинаков ?
В пост 9 я уже отвечал на данный вопрос и давал формулы:
Iрасч. = Ррасч. / Uсети
5000/220=22,72 А
По согласованию с энергоснабжающей организацией можно установить перед счётчиком автоматический выключатель номиналом 25 А, но не менее 20 А.
Да, может быть одинаков.
Спасибо за оперативный ответ.
Только не совсем понятно с согласованием, прямого договора у меня как у собственника с ЭСО нет, он есть между общим садовым товариществом. А мощность в 5 кВ. взялась со слов председателя, значит согласовывать надо с председателем, или заключать договор с ЭСО напрямую и потом согласовывать ?
Лучше заключать договор электроснабжения напрямую с ЭСО, тогда можно будет увеличить мощность до 15 кВт, но при этом придётся сначала выйти из членов СНТ. Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ №334
Спасибо за ответ.
Выйти из членов СНТ не задумывался, наверное проблематично (Украина получится, ДНР Донецкая народная республика), прошу прощения за уход от темы, пока пусть будет 5 кВт.