ПУЭ требуют заземлять электроустановку (домофон) или ее часть.
ПУЭ требуют реконструировать электроустановку. Какую часть домофона заземлять - неважно, если нет контура заземления и СУП. За такой щит можно и под суд загреметь. Вы не пробовали управляющую компанию носом в него ткнуть?
теперь понятно оборудование домофона здесь не причем.
какого хрена эти дебилы размещают домофоное оборудование в электро шите,при таком монтаже и заземление не гарантия.
А меня поражает бездействие жильцов. Им такой щит по душе? Не страшно? Или ждут пока ещё кого-нибудь убьёт током?Цитата:
какого хрена эти дебилы размещают домофоное оборудование в электро шите
Установку домофонов должны были запретить, поскольку обеспечить правильную установку с соблюдением требований невозможно. Но ведь очень хочется, значит, можно. По-нашему всё. И ситуация трагикомическиая, на самом деле. Для чего ставят домофон? Якобы для безопасности. А про электробезопасность, как всегда, никто не помнит. Все под Богом ходят, зато подъезд закрыт.
Домофоны как кукуруза, давай быстрей.
На мелочи никто не обращал внимания.
Когда появился первый смертельный случай в 2007 году в Казани, инструкции поправили, но делать ничего не стали.
Ирина Сорокина скончалась от разряда в 200 вольт, который получила, дотронувшись до кнопки обычного домофона.
- Иришка как раз ко мне в гости пришла, - плачет бабушка ребенка Раиса Сорокина. – Хотела открыть дверь, а тут ее током пронзило. Господи, за что такое горе?
13-летняя девочка уже почти подходила к дому бабушки, когда неожиданно разразился страшный ливень. Ирочка подбежала к дверям подъезда, но стоило девочке дотронуться до кнопок домофона, как ее ударило мощнейшим зарядом тока.
Девочку отбросило от двери, и она упала на асфальт.
Сразу после ЧП в Казани экстренно обязали провести ревизию домофонов и правильность их монтажа. Выяснилось, например, что домофоны в городе, как и сами двери, не заземлены. Программа «домофонизации» такого важного пункта почему-то не предусматривала.
Из сообщения прокуратуры Авиастроительного района Казани:
«…было установлено место недопустимого контакта коммуникационной системы домофона с электрической системой освещения подъезда, в результате которого электричество высокого напряжения передалось на провод домофона и соответственно на входную дверь. Данный недопустимый контакт произошел в результате нарушения правил техники безопасности при монтаже электрического оборудования домофона, при котором провод домофона был забит металлическим гвоздем поверх силового кабеля освещения подъезда, отчего вся сеть домофона и дверь подъезда оказались под высоким напряжением».
КСТАТИ
- В самих «руководствах» по установке домофонов не говорится о заземлении, - сообщил «КП» сотрудник одной из казанских фирм по установке этой аппаратуры. - Однако это четко прописано в российском СНиПе. Другой вопрос: соблюдает ли это устанавливающая фирма? Домофоны должны заземляться. Даже если у него самого напряжение небольшое, к двери может подходить другой кабель с большим напряжением. Любая утечка его - и трагедии не избежать.
Мы позвонили в несколько фирм, занимающихся установкой домофонов. Нам объяснили, что обычные домофоны работают на постоянном токе 12 вольт, для которого заземление не требуется. По утверждению работников, занимающихся установкой и обслуживанием домашних переговорных устройств, никакие нормы этого не требуют. Поэтому теоретически казанская трагедия вполне может повториться в любом подъезде оборудованном домофонами.
Ничего себе мелочи!Цитата:
На мелочи никто не обращал внимания.
Потому что надо поправлять не только в инструкциях, но и в мозгах. Последнее сложнее сделать.Цитата:
инструкции поправили, но делать ничего не стали
Конечно, не соблюдают. Подавляющее большинство из-за безграмотности, остальные игнорируют намеренно. Их бизнес рухнет в тот же момент, если домофонщики начнут соблюдать требования ПУЭ, поскольку огромная часть жилого фонда у нас старая и система там TN-C. Нет заземления! ПУЭ требует проводить реконструкцию на TN-C-S, но это очень немаленькие деньги, которые должны платить собственники жилья. Поэтому нарушения происходят повсеместно, до тех пор пока кто-нибудь не заплатит за это собственной жизнью или здоровьем.Цитата:
соблюдает ли это устанавливающая фирма?
Как выясняется - требуется. Возможно, не для всех систем, но дело не только в домофонах.Цитата:
Нам объяснили, что обычные домофоны работают на постоянном токе 12 вольт, для которого заземление не требуется.
Ну, да. Надо же что-то кушать. "Если я чего-то не вижу или не знаю, значит этого не существует." )))Цитата:
По утверждению работников, занимающихся установкой и обслуживанием домашних переговорных устройств, никакие нормы этого не требуют.
Абсолютно точно!Цитата:
Поэтому теоретически казанская трагедия вполне может повториться в любом подъезде оборудованном домофонами.
В какой-то из тем приводились данные по электротравматизму, но, думаю, уместно повторить это ещё раз в теме, которая соответствует проблематике. Отмечу с сожалением, что в стране нет детализированной статистики по случаям травматизма, связанного с эксплуатацией электроустановок или их не публикуют. Во всяком случае в открытых источниках Минздрава, Ростехнадзора, Росстата и МЧС ничего подобного найти не удалось. Тем не менее, такие сведения существуют и собираются по крохам отдельными авторами. Показательно, что данные и довольно детализированные есть, но они относятся к периоду до 1991 года. Впрочем, с тех пор, если и были какие-то изменения, то далеко не в лучшую сторону, на мой взгляд. Так что данные хоть и не актуальные, но очень показательные не столько с точки зрения количественной, сколько качественной, причинно-следственной и проч.
Первая часть взята из книги Н.А. Володина, Р.Н. Карякин, Л.В. Куликова и др. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ Барнаул : ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2007
"В России на долю электротравматизма среди населения приходится от 30 до 70 % общего числа регистрируемых электротравм и тенденция к их снижению пока не наблюдается. Ежегодно от поражения электрическим током только в электроустановках зданий погибает более 4,5 тыс. человек. При этом следует иметь в виду, что в электроустановках напряжением 380/220 В происходит 70 – 80 % несчастных случаев от общего числа электротравм, остальная часть приходится на электроустановки выше 1000 В (предприятия энергетики, электрифицированный транспорт).
Учитывая отсутствие упорядоченной статистической информации об электротравматизме в России, ниже приведены сведения, полученные в результате обобщения статистического материала для различных регионов страны в период с 1980 по 2000 год.
Распределение электротравматизма по видам электроустановок 380/220 (% от числа электротравм во всех отраслях)
Воздушные и кабельные линии 23,8
Электрощиты, коммутационная аппаратура 8,1
Электропроводка 6,5
Стационарное электрооборудование 2,4
Передвижные электрифицированные машины 18,4
Электроинструмент, переносные светильники 21,7
Электронагревательные и осветительные приборы 7,2
Электрические бытовые приборы (холодильники, телевизоры,
магнитофоны и др.) 6,5
Прочие 5,4
Распределение электротравм по основным опасным ситуациям электроустановок 380/220 В (% от общего числа электротравм)
Прикосновения к открытым токоведущим частям, находящимся под напряжением 48,3
Прикосновение к токоведущим частям, имеющим изоляцию, потерявшую свои свойства 18,2
Прикосновение к металлическим частям установки, оказавшимся под напряжением 28,6
Соприкосновение с конструктивными частями или грунтом, оказавшимися под напряжением вследствие заноса электрического потенциала или обрыва фазного провода на землю 2,1
Прочие 2,8
В общем перечне несчастных случаев от электрического тока бытовые травмы составляют большую часть, на их долю приходится более 40 % травм. Бытовой электротравматизм наиболее характерен для сельской местности.
Распределение электротравматизма среди населенных пунктов (% от общего числа бытовых электротравм)
Города 29,6
Поселки городского типа 3,1
Села, деревни, поселки 67,3
За последние десятилетия значительно возросла насыщенность городского и сельского жилья бытовыми электроприборами, что не могло не сказаться на состоянии безопасности населения. Кроме того эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве имеет ряд специфических особенностей:
– наличие электрооборудования в помещениях с повышенной опасностью или в особо опасных, а также вне помещений;
– неудовлетворительное состояние и ведение электрохозяйства;
– участие практически всех членов семьи независимо от пола и возраста (детей, женщин и стариков) в эксплуатации электрооборудования личного и подсобного хозяйства;
– отсутствие профилактических испытаний изоляции, технического надзора и квалифицированного ремонта бытовой техники;
– недостаточная осведомленность населения о правилах безопасного пользования электроэнергией и мерах по оказанию первой помощи пострадавшему от электротока.
Более 80 % травм имели место на открытых территориях и в помещениях с земляными полами, сыростью и агрессивной средой, что значительно увеличивает степень риска электропоражения.
Распределение сельского электротравматизма по видам помещений (территорий), % от общего числа электротравм
Жилые помещения 19,7
Баня, душ, ванная 8,3
Сарай, гараж 17,2
Теплица, хлев, птичник 15,4
Двор, огород, сад 23,6
Наружные постройки 6,9
Прочие 8,9
"
Следующая часть взята из книги Г.Ю. Гордон, Л.И. Вайнштейн. Электротравматизм и его предупреждение. Москва, Энергоатомиздат, 1986.
Характеристики непроизводственного (бытового) электротравматизма.
1. Дети (до 18 лет)
- проникновение в незапертые силовые щиты и сборки, РУ, ТП, другие электропомещения – 28,8%
- соприкосновение с неисправными электроустановками вследствие нарушений ПУЭ – 12,5%
- соприкосновение с неисправными электроустановками вследствие неудовлетворительной эксплуатации, несвоевременного, некачественного ремонта и испытания – 14,7%
- соприкосновение с оборваными проводами ВЛ – 20,3%
- прикосновение к проводам, оставленным под напряжением после демонтажа электроустановок – 1,4%
- самовольные действия подростков при подключении приёмников к сети – 2,8%
- игры рядом с электроустановками, безграмотность, озорство – 9,6%
- оставление малолетних детей без присмотра – 3,5%
2. Взрослые
- соприкосновение с оборванными проводами – 30%
- прикосновение к неисправным электроустановкам – 15%
- самовольные безграмотные действия по ремонту и монтажу электроустановок – 10%
- самовольное присоединение к электросети – 9%
- самовольное проникновение в помещения ТП, РУ, ВРУ и проч. – 19%
Ниже несколько очень интересных таблиц из той же книги "Электротравматизм и..."
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...travmatizm.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...avmatizm_2.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...avmatizm_3.jpg