Вот нашел в интернете сборку щита,где видно что ноль после Узо подключаеться на нулевую шинку, куда потом подключат Н линий. И после Узо Ф подключают на несколько АВ. И почему эта схема работать не будет.
Вид для печати
Вот нашел в интернете сборку щита,где видно что ноль после Узо подключаеться на нулевую шинку, куда потом подключат Н линий. И после Узо Ф подключают на несколько АВ. И почему эта схема работать не будет.
Не следует повторять ошибки других, тем более по фотографиям в интернете.
А каким образом УЗО будет работать, если в УЗО подключить вход и выход N с одной шины? При нормальной работе системы электроснабжения и отсутствии утечки, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает. При возникновении внештатной ситуации – появлении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что вызовет появление тока во вторичной обмотке. В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает обесточивание контролируемой цепи. В Вашей схеме УЗО не определит утечку, так как N на вход и выход подключен с одной шины.
На фотографии, которую Вы приводите, установили отдельную шину для каждой группы автоматических выключателей, защищённых УЗО. Вообще схема с 1 УЗО и несколькими автоматами считается эконом-вариантом для тех, у кого в квартире нет никакого электрооборудования, только телевизор, утюг, радиоприёмник и 4 лампы накаливания.
Нет смысла обсуждать чьи-то корявые схемы и выполнять по ним сборку щитов я Вам не советую.
На фото установлены 3 блока зажимов для N-проводников групповых линий, разбитых по группам. Данные шины не являются шинами N, они выполняют роль соединительных зажимов. Опасность данной схемы заключается в том, что при обслуживании данного щита, электрик может принять эти блоки зажимов за дополнительные шины N и подключить к ним дополнительные групповые линии.
Я согласен, что схема корявая, хотя работать будет, если не включать все электрооборудование.
Виктор, Вам этой схемы достаточно будет? Разберётесь?
http://elektroas.ru/wp-content/uploa.../08/ab+uzo.jpg