Подскажите пожалуйста.Ввод в частный дом 380в.Счетчик на улице.Щиток в квартире если так подключить будет правильно?Контур заземления отдельный от счетчика есть.Щиток должен быть железный,или можно пластик?
Вид для печати
Подскажите пожалуйста.Ввод в частный дом 380в.Счетчик на улице.Щиток в квартире если так подключить будет правильно?Контур заземления отдельный от счетчика есть.Щиток должен быть железный,или можно пластик?
PEN-проводник надо подключить к шине РЕ, а не к N.
Смотрите подключение вот по этой схеме
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...ovodnika_2.jpg
Как понять отдельный от счётчика? Контур заземления никакого отношения к счётчику не имеет.
Можно как металлический, так и пластиковый.
Микола, на вашей схеме PE соединено с N через счетчик?
это обязательно?
не достаточно на счетчик просто один провод бросить с N?
Pash, вот снизу "А" - это автоматы на два полюса?
N не должен разрываться
[QUOTE=Микола;21934]...
Как понять отдельный от счётчика? Контур заземления никакого отношения к счётчику не имеет.
...Счетчик стоит на улице,Сам ящик заземлен отдельным контуром.
Микола, По поводу подключения PEN к шине РЕ.У меня до счетчика,и после РЕN не разделен и к контуру не подключен не где.Садить его в щитке на PE шину значит сначала?
На этой схеме установлены перемычки по краям шин РЕ и N, а те проводники о которых Вы говорите служат для подключения счётчика электроэнергии. Насчёт обязательности подключения счётчика двумя проводниками Вам необходимо руководствоваться предписанием завода-производителя.
А в паспорте на счётчик электроэнергии что сказано?
Кто Вам сказал? Может приведёте такой запрет?
Правильно понимаете.
Контур заземления присоединяют не к конструкции щита, а к шине РЕ.
Да, подключаете PEN к шине РЕ.
во нашел:
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников с помощью штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
PE, Карл!