Все нарушают и всем наплевать? Весёлые ребята :) А Вы лично знаете как требуется выполнять скрытую электропроводку в пустотах перегородок из горючих материалов? Но так же идёте на преступные нарушения?
Вид для печати
Григорий, Ну а что касается труб...,да знаю,но делаю в металлорукаве.Заказчика предупреждаю конечно.Не соглашусь,придет другой,все равно в трубах делать не будут такие закзчики.Не те времена,что бы выбирать для монтажника...
А как насчёт уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей?
Уголовный Кодекс Республики Беларусь
Статья 428. Служебная халатность
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо незаконные отчуждение или уничтожение государственного имущества, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, в том числе при его разгосударствлении или приватизации, –
наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Григорий, Вот нашел наш белоруский ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС ТКП 45-4.04-149-2009 (02250)
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ.
...Здания из деревянных и других сгораемых конструкций.Скрыто:В металлических трубах — кабелям и изолированными проводами (либо изолированными проводами в общей защитной оболочке);
под слоем штукатурки — не распространяющими горение кабелями (по намету штукатурки);
в перегородках из сухой гипсовой штукатурки на деревянном каркасе скрыто в стальных трубах.
Оказывается и деревянных домах можно без труб обойтись.
Заказчик имеет право не понимать в вопросах электромонтажа вообще ничего. Его соображения содержат исключительно экономическую часть вопроса, поскольку деньги платит он. Вопросы безопасности его, видимо, вообще не очень интересуют или он не задумывается над ними.
Электромонтажники, а уж тем более специалисты надзорных органов обязаны руководствоваться нормативными документами, а не идти на поводу у неквалифицированного заказчика.
Настоящий ТКП распространяется на все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан – владельцев электроустановок.
8.4.10 Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15 и ТКП 121, а также с учетом следующих требований:
− открытая – изолированными проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также изолированными проводами с защитной оболочкой и кабелями в оболочках из несгораемых материалов на любой высоте;
− незащищенными изолированными одножильными проводами на изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола. При высоте менее 2,5 м их защищают от прикосновений и механических повреждений.
Расстояние между точками крепления изоляторов должно быть не более 1000 мм, между проводами − не менее 50 мм;
− скрытая − изолированными проводами с защитной оболочкой и кабелями, проложенными в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов на любой высоте.
Открытые электропроводки в чердачных помещениях выполняют проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами можно прокладывать в зданиях с несгораемыми перекрытиями при условии прокладки их в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях.
Транзитные линии в чердачных помещениях длиной до 5 м разрешается выполнять проводами с алюминиевыми жилами. При прокладке стальных труб необходимо исключить проникновение пыли внутрь труб и соединительных коробок, для чего применяют уплотненные резьбовые соединения. Трубы можно соединять при помощи муфт с резьбой без уплотнений только в сухих и непыльных чердачных помещениях. Трубы следует прокладывать с уклоном так, чтобы в них не могла скапливаться влага. Соединения и ответвления медных или алюминиевых жил проводов и кабелей проводят в металлических соединительных
(ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с помощью сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне этих помещений, допускаются при условии прокладки как линии, так и ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто – в несгораемых стенах и перекрытиях.
В чердачных помещениях запрещается прокладывать любые неметаллические трубы. Отключающие аппараты сети освещения чердачных помещений должны быть установлены за пределами этих помещений.
Стальные трубы, металлические корпуса светильников и другие металлические конструкции электропроводки следует заземлить.
ТКП 339-2011
8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах,
коробах.
В технических этажах, подпольных пространствах, неотапливаемых подвалах, на чердаках, в вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять
открыто.
Не разрешается прокладка проводов без возможности замены в панелях стен, перегородках и перекрытиях, выполненных на заводах стройиндустрии или в монтажных стыках панелей при монтаже здания.
8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями:
- в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 - при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести
Г2, ГЗ, Г4;
- в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
- открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью - при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
Откуда знаете?
ТКП 339-2011
4.2.5.1 Средства учета электроэнергии на объектах учета энергосистемы или потребителей должны размещаться в закрытых помещениях с рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и электромагнитных излучений и т.д.).
Допускается размещение средств учета электроэнергии в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом в шкафах наружной установки должен обеспечиваться температурный режим в соответствии с паспортными данными средств учета.
4.2.5.9 Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с подразделом 4.3 настоящего ТКП. Заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и
трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными.
Что значит своё заземление у счётчика? Электроустановка одна и должна быть выполнена в соответствии с требованиями, которые предъявляются при организации конкретной системы заземления. В жилом доме это TN-C-S. Эта система предусматривает повторное заземление PEN проводника на ГЗШ или, при её отсутствии, на шине PE в щите ВРУ. К этой шине подключают все заземляющие и защитные проводники основной системы уравнивания потенциалов. Открытые проdодящие части, каковыми являются металлические корпуса щитов также должны быть подключены к шине PE отдельным проводником.
Это как в анекдоте. Человек увидел людей в белых халатах и подумал, что это врачи и попросил их помочь. Помогли, но оказалось - это были маляры. Потолки белили.
Не спросили почему чёрную сталь использовали для электродов заземлителей? Знатоки не были в курсе, что арматура не подходит для контура заземления? Приняли сами у себя халтуру. Какое сопротивление заземления получили? Замеры не делали?
ТКП 339-2011
4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕМ-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам, повторного заземления медицинской аппаратуры в лечебно-профилактических учреждениях. Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного заземления медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление растеканию должно быть не более 10 Ом. Сопротивление заземлителя повторного заземления при воздушных питающих линиях напряжением до 1 кВ в любое время года должно составлять: полное - не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 690, 400, 230 В источника трехфазного тока или 400, 230, 133 В источника однофазного тока; с отсоединенными РЕ- и РЕМ-проводниками питающих линий - не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Внутри больших (высотных) и многоэтажных зданий в качестве повторного заземления используется система уравнивания потенциалов с присоединением нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Рекомендуется также выполнять заземление защитных проводников на вводе их в здания и помещения.
Михаил_Д, Счетчик на улие-это уже практически везде ставят,даже требуют.(контроль оплаты,чтоб не воровали...)Замеры заземления не кто не делал естественно.