Эдуард, Вы не можете установить щит ВРУ в котельной. Вас не насторожило, что котельная имеет класс В-Iа?
7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79 - 7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон.
РУ - это распределительное устройство, например, щит. В Вашем случае речь идёт о щите ВРУ.
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на самонесущие изолированные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно и защищенные провода для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 6, 10, 15 и 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на напряжение 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц (далее - провода).
СИП - провод в изоляции из сшитого полиэтилена и предназначен специально для прокладки воздушных линий и ответвлений от них. Изоляция атмосферостойкая и устойчива к воздействию ультрафиолета. Прокладывать его в гофре или в стальной трубе при прокладке по фасаду не надо.
Это обычная история. В ПУЭ требований нет, но садоводы почему-то считают, что у них свои правила и дают рекомендации. Ведь там, где Вы это читали нет обоснования таких решений, не так ли?
Как думаете сами, для чего СИП прокладывать в гофре, учитывая, что гофра предназначена исключительно для обеспечения сменяемости проводки при скрытом монтаже проводов и кабелей?

