Я для себя накидал цепи с указанием устройств защит
Вид для печати
Я для себя накидал цепи с указанием устройств защит
Хороша, сегодня днём набрасаю, вечером после работы выложу.
Заранее спасибо.
Хорошо. Буду рад помочь.
Обязательно укажите на схеме сечение проводников, чтобы сверить их с аппаратами защиты по допустимым длительным токам.
Все укажу, но к сожалению схема будет не по ГОСТ.
Но постараюсь начертить, так что бы было все понятно.
Lis89, у Вас в таблице указано очень много диф.автоматов на 25 А. Каким кабелем прокладываете от этих аппаратов защиты до потребителей? Какое сечением у этих проводников?
По всем силовым цепям кабель ВВГ 3х2,5, все цепи освещения 3Х1,5
Все автоматические выключатели с № 14 по №19 (включительно) заменить на номинал не более 10 А, это в том случае, если будете прокладывать кабель сечением 1,5 мм2.
А с диф.автоматы с №21 по №26 (включительно) установить номиналом не более 16 А, если на розетки будете прокладывать кабель сечением 2,5 мм2.
На кабель сечением 2,5 мм2 должен быть установлен аппарат защиты не более 16 А, а на кабель сечением 1,5 мм2 - не более 10 А. Вот из этого расчета и рисуйте схему и считайте предполагаемые нагрузки на групповые линии.
На схеме укажите нагрузки на групповые линии, чтобы можно было посчитать и обоснованно подправить номиналы аппаратов защиты и сечение проводников.