http://elektroas.ru/wp-content/uploa...vmatizm_41.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...avmatizm_5.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...avmatizm_6.jpg
Вид для печати
Ниже сводная таблица, собранная по данным из отчётов МЧС.
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...0/tablica2.jpg
Формат отчётов менялся из года в год, так что по некоторым видам пожаров данные отсутствуют. Специально сделал выборку по тем видам пожаров, которые имеют наибольшую долю от общего числа пожаров по количеству и по материальному ущербу.
Вывод очевидный: из-за нарушений ПУЭ происходит, в среднем, каждый четвёртый пожар, а ущерб достигает трети от общего. Процент таких пожаров растёт. Соответственно, гибнут люди, хотя это и не электротравмы.
Эти данные можно посмотреть самостоятельно на портале МЧС в разделе статистики.
Казань. 10 апреля 2012 года. INTERFAX.RU - Авиастроительный районный суд Казани во вторник постановил взыскать с районной управляющей компании ЖКХ 200 тыс. рублей отцу 13-летней Ирины Сорокиной, которая в июле 2007 г. получила смертельный удар током после того, как набрала номер на домофоне дома.
Таким образом, суд частично удовлетворил иск отца девочки, который оценил свои моральные страдания в 1 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде. Решение суда еще не вступило в законную силу, пока неизвестно, будут ли стороны его обжаловать.
Между тем, как сообщалось, виновные в трагедии до сих пор не названы. 13-летняя Ирина Сорокина погибла от удара током 10 июля 2007 г., набрав на домофоне код квартиры бабушки, проживавшей на 10 этаже дома по улице Пржевальского в Казани.