Теоретически у Вас на схеме получается шина PEN, а не N и РЕ. На практике шина N не должна иметь связи ни с корпусом щита, ни с РЕ-проводниками. В ПУЭ чётко прописано требование о наглядности схемы и исключении возможности ошибочных отключений и переключения. Требуется изначально отделить эти проводники, обеспечивая тем самым не только наглядность, но и электробезопасность электроустановки. Отсекается возможность несанкционированного отключения РЕ-проводников, что повышает уровень электробезопасности в процессе эксплуатации. ПУЭ, п. 1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).Цитата:
я задавал этот вопрос многим проектировщикам внятного ответа так и не получил.
теоритически допустим вот такую шину в чем может быть проблемам(теоретически) .

