Какие законные основания для таких требований есть? Не исполнять положения нормативной документации или законодательства можно только на основании других нормативных документов или законов, которые корректируют или отменяют те, что уже есть. В остальных случаях это обычный произвол со стороны сетевых организаций. Насколько мне известно, законодательство Белоруссии мало отличается в этой части от российского. Кажется, где-то в одной из Ваших же тем я приводил положения белорусского закона по установке приборов учёта.
Тогда за что заплатил заказчик? За два куска арматуры? Они ему не нужны, ему нужен работоспособный контур заземления. Если он вдруг спросит об этом, чем сможете подтвердить, что контур заземления соответствует требованиям? Вся беда в том, что заказчик, скорее всего, не спросит и останется в неведении, что контур нерабочий, но будет уверен, что у него электроустановка в полном порядке.
При изготовлении арматуры проводят дополнительное прокаливание стальных хлыстов. По этой причине на поверхности образуется прочная оксидная плёнка, которая значительно повышает сопротивление растеканию. Кроме того, арматура изготавливается из чёрной стали, которая с некоторых пор запрещена (правда, пока только в России) для применения в качестве заземляющих электродов. Скорость коррозии чёрной стали очень высока, но сейчас доступны другие материалы и изделия, которые обеспечивают надёжный контур заземления лет на тридцать. В качестве материала для электродов следует использовать омеднённую, оцинкованную, нержавеющую сталь или медные штыри.
К сожалению, в ТКП указан ГОСТ 30331.10-2001, который допускает использование металлических изделий без какой-либо конкретизации, зато перечисляет все возможные формы и виды металлоизделий. У Вас организация заземления из металлических плит, пластин или листов не вызывает вопросов? А что такое фундаментные заземлители? ))) Арматура фундаментных плит? Тогда в чём отличие от стальной арматуры железобетона?
542.2.1 В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землей:
- металлические стержни или трубы;
- металлические полосы или проволока;
- металлические плиты, пластины или листы;
- фундаментные заземлители;
- стальная арматура железобетона.
Примечание - Возможность использования в качестве заземлителей предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована расчетными данными;
- стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5;
- другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6.
Примечание - Эффективность заземлителя зависит от конкретных грунтовых условий, и поэтому в зависимости от этих условий и требуемого значения сопротивления растеканию должны быть выбраны количество и конструкция заземлителей Значение сопротивления растеканию заземлителя может быть рассчитано или измерено.
542.2.2 Тип заземлителей и глубина их заложения должны быть такими, чтобы высыхание и промерзание грунта не вызывали превышения значения сопротивления растеканию заземлителя свыше требуемого значения.
542.2.3 Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии.
542.2.4 При проектировании заземляющих устройств следует учитывать возможное увеличение их сопротивления растеканию, обусловленное коррозией.

