Цитата:
Контур заземления подключают к шине PE в щите ВРУ. К этой же шине подключают защитные проводники основной системы уравнивания потенциалов.
Про заземление и уравнивание потенциалов понятно, делал много раз для АТС (1 Ом) и на участке (по 3 раза). Смутило упоминание Вами «заземляющее устройство», подумал, что это некая коробка в щите.
Цитата:
Для защиты двигателя можно использовать такое реле, но ставить его надо в линию питания двигателя. Также можно использовать автоматы защиты двигателя, например, MS116. В последнем случае реле контроля фаз не потребуется.
Для линии трехфазного генератора в вводном щите (после реверсивного рубильника) планировал просто автомат SH204L C16, а этот MS116 поинтереснее, не знал о таких, спасибо. Если трехфазный генератор будет 4 кВт, то достаточно MS116 MS116-6,3 1SAM250000R1009 Диапазон регулирования Iн, А 4,0—6,3А верно?
Цитата:
Вы планируете установить однофазный генератор и пишете, что в доме будут трёхфазные потребители. Как планируете их подключать, если питание будет подавать генератор?
Это в доме, где сейчас живу (и его кусок схемы приводил) однофазный генератор, а в новом доме трехфазный генератор будет – пост #18
Цитата:
Разделение PEN проводника делается в щите ВРУ. Устанавливаете в щите две шины: N и PE. К шине PE подключаете PEN проводник. Между шинами N и PE устанавливаете две перемычки. К шине N подключаете все нулевые проводники, а к РЕ все защитные проводники отходящих линий.
В моем случае поселковый эл. шкаф со счетчиком (и автоматом 16А 380В до него) находится снаружи участка. Судя по схеме пост #27, разделение должно быть сделано уже в этом поселковом шкафу. Т.е. из поселкового шкафа в вводной щит в доме надо вести 5 жил: 3 фазы, N и PEN (который в вводной щит в доме будет/станет называться PE), верно?
Цитата:
Вам вполне подойдёт рубильник OT40F3С (1SCA104913R1001). Выключатели нагрузки серии E200 - это обычные рубильники, которые позволяют включать или отключать нагрузку.
Мысли совпадают, только по схеме пост # 17, реверсивный рубильник мне всё же нужен OT40F4С (на 4 контакта)