punsasha, выполните подключение в соответствии с 1 схемой в пост 12.
punsasha, выполните подключение в соответствии с 1 схемой в пост 12.
punsasha,
DIMA, Вы забыли подрисовать перемычку между шинами РЕ и N.
DIMA, читаем внимательно ПУЭ, п. 1.7.145. Разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Так правильно??
DIMA, опять не так. Ещё раз объясняю: PEN-проводник подключают к шине РЕ, которая является главной заземляющей шиной, между РЕ и N устанавливаем перемычку, а затем уже подключаем вводной, счетчик и так далее по схеме. Смотрите пост 12, а именно вот эту схему:
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...ovodnika_2.jpg
ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.