Разрешено прокладывать кабель в металлорукове пучками, но наружный диаметр пучка кабеля (проводов), включая изоляцию и наружные оболочки, не должен превышать 35 %.
Вид для печати
35% пучка от внутреннего диаметра металорукава???
Да, если затягиваете в металлорукав более одного кабеля, то наружный диаметр пучка кабеля (провода) не должен превышать 35% внутреннего диаметра металлорукова, короба, трубы или гофры.
ПУЭ, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.
спасибо за пояснения