Подскажите по такому вопросу, что лучше установить перед счетчиком АВ или ВН,какая вообще необходимость, на лестнице, квартирном щитке устанавливать ВН? Сегодня электрик установил в щитке ВН 63А, вот думаю может его поменять на АВ?
Вид для печати
Подскажите по такому вопросу, что лучше установить перед счетчиком АВ или ВН,какая вообще необходимость, на лестнице, квартирном щитке устанавливать ВН? Сегодня электрик установил в щитке ВН 63А, вот думаю может его поменять на АВ?
При установке Узо на 100-300мА,оно должно обезательно быть "S"????
В квартирном щите его вообще ставить не требуется. СП 31-110-2003, А.4.2. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.
УЗО типа S — селективное с выдержкой по времени отключения.
Почему-то сейчас во-всех,новостройках ставят в квартирных щитах узо на 100мА,в этажных только АВ.
Если по проеку многоквартирного дома,установленно в квартирном щите Узо на 100мА,будет производиться замена АВ ИЭК,на АВ другого производителя. Как быть с Узо на 100мА,(на форуме пишут что только трата денег),если его заменить на 2п АВ,не будет ли потом проблем.Мало ли возникнет страховой случай,скажут заменили УЗО на АВ,вот вам и пожар.
Квартирный щит от строителей,установленно узо 63А100мА.