АНАТОЛЬЧ, не вижу на схеме PEN-проводник на вводе в щит. Где он? Где разделение PEN? Этого на схеме тоже нет. Где присоединение повторного заземления к шине РЕ?
Вид для печати
АНАТОЛЬЧ, не вижу на схеме PEN-проводник на вводе в щит. Где он? Где разделение PEN? Этого на схеме тоже нет. Где присоединение повторного заземления к шине РЕ?
Вот так?Вложение 104
АНАТОЛЬЧ, от ВЛ PEN-проводник должен быть подключен к шине РЕ, а не к зажиму счетчика.
1.3Фазы подключаете на АВ с него уже в счетчик.2.РЕН подключаете на шинку,с нее жилу в счетчик.3.С контура заземления жилу подключаете в шинку( куда подключен РЕН) 4.С шинки жилу подключаете на корпус щитка( если металический)5.В дом уже пускаете 5 жил,4 от счетчика, 1от шинки( куда у вас подключен РЕН)
Вот так?Вложение 105
Нет, не так.
А как написал Виктор, примерно так, в части разделения PEN
(только мысленно сделайте для 3-х фазной сети)
(Для счетчика)
Вложение 107
В теме Правильно ли мне установили заземление? есть схемы подключения и разделения PEN-проводника. Посмотрите их.
С Вашей помощью вроде разобрался,посмотрите только не бейте сразу;)Вложение 113
Спасибо всем!!! хороший форум,надо будет ещё что нибудь спросить!!!;)