Тех.заказчик - служба тех.контроля, еще в договоре есть региональный оператор, может оператор должен этим заняться? После выполнения проекта его нужно в ЭСО сдавать на проверку?
Вид для печати
Тех.заказчик - служба тех.контроля, еще в договоре есть региональный оператор, может оператор должен этим заняться? После выполнения проекта его нужно в ЭСО сдавать на проверку?
А разве не в соответствии с ТУ нужно делать проект? Или наоборот делают проект потом ТУ?
Региональный оператор выделяет финансирование на кап. ремонт. Заявку в ЭСО подаёт либо владелец объекта, либо его представитель. Обычно это делает УК, как исполнитель коммунальных услуг. В данном случае УК выступает в качестве представителя собственников жилых и нежилых помещений МКД.
Не нужно. В ЭСО потребуется только та часть проекта, которая касается расчётов максимальной мощности, схем ГРЩ или ВРУ, определения категории надёжности.
А что Вы в таких ТУ получите? Дом уже имеет технологическое присоединение, повторно его делать не надо. После ремонта изменится мощность, которую потребляет дом. Значит заявка должна быть на увеличение мощности. Вы хотите, чтобы её ЭСО рассчитала?
Конечно, проект.
А проект делать на 1 ввод или на 2? Ведь по факту сейчас 1. А если сейчас проект переделают, направим в ЭСО, а они откажутся и тогда в работу пойдет первоначальный вариант проекта?
На два. Категория электроснабжения МКД - вторая. Раньше по третьей категории подключали пятиэтажки (с газовыми плитами).
5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.
Таблица 5.1
жилые дома с электроплитами (кроме 1-8-квартирных домов) - II
Примечания
...
2 В комплекс электроприемников жилых домов входят электроприемники квартир, освещение общедомовых помещений, лифты, хозяйственные насосы и др. В комплекс электроприемников общественных зданий входят все электрические устройства, которыми оборудуется здание или группа помещений.
3 Категория электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика.
Тогда ЭСО должна привести весомые аргументы, которые не позволяют им подключить дом по второй категории. Просто так они отказать не могут.
Возможно, но я бы настаивал на второй категории электроснабжения и соответствующем варианте проекта.
Михаил_Д, спасибо огромное за помощь!
Пункт 5.1 по категориям надёжности электроснабжения находится в СП 31-110-2003. В ПУЭ есть вот такие пункты:
1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Пока что в голове прояснилось, если будут по ходу еще вопросы, то подниму тему.
Павел, Вы в какой-то теме хотели выложить схему ВРУ. Там тоже речь шла о двух вводах. Это один и тот же проект?
Нет это разные проекты, тот проект забрал проектировщик на доработку, поэтому пока не могу схему ВРУ выложить.