Зокир, откуда взялись 7 кВт, если заявка не подавалась? Кто их выделил?
Вид для печати
Не торопитесь. Ещё раз внимательно и, по возможности, точно посчитайте мощность потребителей. Отопление какое будет? Электрокотёл, бойлер и т.д. в доме ставить планируете?
По существующим правилам вы в заявке можете указать мощность до 15 кВт включительно. Это не значит, что её выделят, но лучше поторговаться. )))
В общем вот... Здесь думаю пояснять не нужно, вы человеки умные все сами поймете... Не могу определиться с положением щитка(в точке а или б), и еще на какой высоте он должен находиться?
Можно еще пару вопросов по поводу самого щитка. УЗО нужно будет ставить после счетчика?
И вот по вашему примеру раскидал групповые линии. Получилось так:
1. Стиралка - ДА С16 30мА
2. Розетки ком. 1 и 2 - ДА С16 30мА
3. Розетки ком. 5 и 6 - ДА С16 30мА
4. Холодильник + группа розеток - ДА С16 30мА
5. Кондиционер + доп розетка - ДА С16 30мА
6. Розетки мансарда - ДА С16 30мА
7. Освещение комн. 1 и 2 - АВ С10А
8. Освещение комн. 3 и 4 - АВ С10А
9. Освещение комн. 5 и 6 - АВ С6А
10. Освещение мансарда - АВ С6А
11. Освещение улица - АВ С6А
12. Резерв ДА
13. Резерв АВ
12 и 13 позиции в последующем будут использоваться для бани.
На ваш суд так сказать...
Вот примерно такая картинка Вложение 319
На теплый пол тоже отдельная групповая линия нужна? А не допускается к примеру сделать ответвление от розетки в каждой комнате?
А какой тёплый пол вы планируете монтировать? Мощность подсчитали?
ПУЭ п. 7.1.88. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Нет.
Можно и так, но тогда придётся заглушить (демонтировать) все розетки в групповых линиях и использовать данные кабельные линии только для тёплого пола.
Обязательно! Судя по данным в представленной схеме, Вам потребуется минимум 4 кабельные линии для тёплого пола.