Посмотрите приблизительную схему квартирного щита
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...irniy_scit.jpg
Вид для печати
Посмотрите приблизительную схему квартирного щита
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...irniy_scit.jpg
Спасибо разобрался, э
э а если без ДИФ автомата, а с УЗО? немогли бы схемку скинуть?
а что послк узо автомат не ставится? пишут что надо автомат ставить иначе при замыкании узо сгорит.
я вас понял, но я на последней схеме непойму где там узо ставится, у вас иам автоматы подписаны. S281 C10A
Сначала указал автоматический выключатель,
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...02/avtomat.jpg
а за ним идёт УЗО
http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2016/02/uzo1.jpg
На схеме указал однополюсный автоматический выключатель С S261
ясно, а то я сиотрю в энете эти обозначения, а там автомат. А узо ставится столько же ампер как и в автомате? или можно больше?
Узо устанавливают номиналом больше автоматического выключателя.
На автоматический выключатель 10 А - надо ставить УЗО на 16 А 30 мА (16/0,03),
на автоматический выключатель 16 А - надо устанавливать УЗО на 25 А 30 мА (25/0,03),
на автоматический выключатель 25 А - надо устанавливать УЗО на 32 А 30 мА (32/0,03), и. т. д.
Понимаете закономерность?
Александр, какого производителя УЗО будете рассматривать? Я бы посоветовал рассмотреть вариант АВВ FH202 AC-25/0,03 (тип АС) 25A-30мА, но тогда по деньгам нет смысла городить огород, лучше купить дифы и смонтировать всё компактно.