Цитата:
Со столба до дома тоже ВЛ.
Да. Вот определения участков сети:
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Цитата:
Устройство планирую установить в ВРУ.
Правильно. Как Вы думаете, что за ящик висит у Вас на столбе? ))) ВРУ.
ПУЭ 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
ГОСТ Р 50669-94:
3.5 Вводно-распределительное устройство - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть, а также на отходящих от него линиях.
ГОСТ Р 51732-2001:
3.1.1 ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.
Цитата:
Только вот куда в домашнем боксе воткнуть вставки промышленного исполнения на 40А?
В пластиковых боксах крепления для таких предохранителей установить не получится. Их устанавливают в металлических щитах, в которых оборудование монтируется на монтажную плату.
Цитата:
смысла делать номинал больше нет
Никто и не даст Вам этого сделать. Для бытовых нужд максимальная мощность, которая может быть выделена - 15 кВт.
Цитата:
может УЗИП поставить до вводного автомата, а для защиты использовать 4П автомат С40А?
Как Вы себе это представляете? Вводной автомат выполняет не только функцию защиты участка цепи и счётчика, но и ограничивает ток согласно выделенной мощности. В Вашем случае это трёхполюсный автомат на 25А.
Автомат защиты, который производитель рекомендует ставить - DX³ 6000 - 10 кА - С40 4P.
Цитата:
Кабели для подключения УЗИП достаточно использовать 10мм2?
16 мм2.
Цитата:
Судя по таблички из каталога Legrand мне подойдет как раз этот УЗИП класса I + II.
Вот прямо так по картинке и определили? ))) Я бы на Вашем месте пригласил специалиста, чтобы он произвёл все необходимые расчёты, исходя из характеристик Вашей электроустановки. У Вас молниезащита установлена?