Посмотрите сертификат пожарной безопасности на натяжные потолки, а потом думайте, можно ли вообще устанавливать в них светильники или нет.
Вид для печати
Посмотрите сертификат пожарной безопасности на натяжные потолки, а потом думайте, можно ли вообще устанавливать в них светильники или нет.
Виктор, ну что у Вас с сертификатом? Посмотрели?
Сертификат не смотрел,получилась такая ситуация.Один потолочник говорит что можно любые свет-ки цеплять,другой говорит что только энергосб.,связи с этим и возник вопрос.А сертификат не показывают.
Здесь надо рассматривать электропроводку за натяжными потолками как скрытую. К какой группе горючести относится данный натяжной потолок? Из какого материала он сделан, какая у него группа токсичности горения продуктов и дымообразующая способность? Только после этого анализа можно что-то сказать, так как от этих составляющих зависит способ прокладки кабеля. Потом необходимо помнить, что госпожнадзор не пропускает натяжные потолки в местах большого скопления людей. Вспомните пожар в Хромой Лошади. Люди погибли от отравления продуктами горения, а не от огня.
В гр. щитке будет установленна Н шинка, в шинку будут заводиться Н от линий.Вопрос такой можно ли под один винт заводить Н от разных фаз?.
Можно ли в штробу заложить кабель ВВГ??? или нужно ВВГ-нг.
А как же обеспечить сменяемость? ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.
Прокладывайте кабеля в гофрированном шланге с индексом нг.
В квартире проложите кабель ВВГнг-LS.
СП 31-110-2003, п. 14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
________________
1. Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004 О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.
В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
От квартирного щитка нужно прокинуть 4 линии на кухню,можно ли линии транзитом проложить по потолку ванны,потолок ванне будет подвесной.