Когда неизолированные провода проложены от опоры ВЛ до изоляторов на фасаде дома, то нейтральный проводник ВЛ не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, так как он не имеет необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. ПУЭ, п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
А разве к Вам в дом входят неизолированные провода? Или всё же от опоры проложен СИП?
Вы обязаны перевести систему TN-C в TN-C-S, а не в ТТ.
Читайте выше, я уже ответил.
От опоры ВЛ к дому идут два неизолированных провода, присоеденены к изоляторам и уже непосредственно к ним подключается изолированый провод который и идет к щиту.
Я совсем уже запутался? Что мне надо сделать?
Всё-таки делать разделение PEN (есть ли он в моём случае) или делать только землю в доме и выводить её на шину PE?
Если производить замену то получаеться можно сделать разделение непосредственно на опоре, так?
И в дом уже три провода завести?
Lis89, если кружиться голова от потока такой информации и не знаете, как это все сделать, то вызовите специалистов, так будет надёжнее.
Где бы их найти у меня в городе....Попробую)))