Значит получается, что сначала будет стоять Вводный автомат, затем счетчик, а после счетчика как это все на групповые линии раскидываться должно?...
Вид для печати
Значит получается, что сначала будет стоять Вводный автомат, затем счетчик, а после счетчика как это все на групповые линии раскидываться должно?...
А что значит равномерно по фазам? Не очень понятно. Разъясните пожалуйста. Подключение будет двухфазное...
Это значит распределение подключаемых электроприёмников таким образом, чтобы не было перекоса фаз. Т.е. распределение мощности электроприёмников должно быть примерно одинаковым на всех фазах.
Двухфазное? Или всё-таки однофазное (фаза, ноль, земля). См. свой пост #26.
Прошу прощения, ерунду написал. Однофазное подключение.
Подскажите пожалуйста в чем разница между Диф Автоматами и АВДТ? Или это то же самое, только размерами поменьше?
Понято. Спасибо.
А можно еще парочку вопросов? )
Думаю начинать монтаж электрощитка. Вводной кабель еще не заведен. Контур заземления на стадии изготовления.
Вопросы собственно такие.
- Какой щиток лучше: металлический или пластиковый? Или это не принципиально?
- Как писали в предыдущих постах дифавтоматы буду брать 2х полюсные, а автоматы на освещение тоже 2х полюсные брать? Смотрел в магазинах дифавтоматы: оказывается есть разные по ширине 3,5 - 4 модуля, и есть уменьшенные от IEK на два модуля, что лучше?
- Можно ли к вводному автомату заводить напрямую вводной кабель? (СИП 2*16)?
И еще такой вопросик, а в ТУ на подключение дома к электричеству указывается какая система заземления должна быть или это на свое усмотрение? Может есть у кого-нибудь примерный образец ТУ, посмотреть что это такое? В сети искал, пару образцов нашел, в них ни слова про заземление не было, только было что-то про количество энергопринимающих устройств, их суммарную мощность и что-то в этом роде...
- Каким проводом соединять автоматы между собой в самом распределительном щитке?
Для ВРУ лучше использовать металлический шкаф.
Не обязательно, можно ставить обычные однополюсные.
IEK выпускает несколько серий дифференциальных автоматов: АД-12, АД-14, АД-12М и АВДТ32, АВДТ34. По принципу действия они одинаковы. Автоматы АД занимают 3,5 модуля, АВДТ - 2 модуля. В жилых домах предпочтительней использовать дифавтоматы с характеристикой "А".
Можно.
ПВ-1 4; 6 кв. мм.
Не на ваше усмотрение. Требования ПУЭ необходимо соблюдать. Вам в соответствии с этими требованиями надо делать систему заземления TN-C-S.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.