Наверное такой же
Правильно. Разница состоит лишь в том, что период безучётного потребления будет не длиною в год, а рассчитан от даты последней проверки до даты, когда обнаружена неисправность счётчика. Справедливость всё же и в этом деле есть, а добрая воля потребителя должна учитываться. :)
Посмотрите, что написано в Вашей справке-расчёте:
"Расчетный период (количество часов) определяется, начиная с даты несанкционированного вмешательства в работy прибора учета, указанной в акте проверки прибора учета, до даты установления такого вмешательства. Если дату вмешательства в работy прибора учёта установить невозможно, то период определяется, начиная с даты проведения предыдущей проверки, но не более чем за 12 месяцев (8760 ч.), предшествующих месяцу, в котором выявлено вмешательство в работу прибора учёта."
Несанкционированного вмешательства в работу счётчика у Вас выявлено не было. Вам начислили не 8760 часов (период времени между проверками) безучётного потребления, а 2400 часов (~14 недель).
А вот любителей халявы жалеть не стоит и им выкатывают счёт по полной программе. При этом надо понимать, что на практике почти нет таких электроустановок, которые бы потребляли всю выделенную мощность круглосуточно. Магазин, во всяком случае, не их их числа. Так что безучётное потребление для тех кто подворовывает, оборачивается солидными финансовыми потерями, а ЭСО, наоборот, получает сверх того, что было реально отпущено недобросовестному потребителю. Формула расчёта такая:
W = P x T, где
W - электроэнергия, кВт*ч,
Р - максимальная мощность, кВт,
T - период безучётного потребления, ч.
Теперь, представьте, если бы Вам рассчитали год: W = 7 x 8760 = 61320 кВт*ч, вычли учтённую электроэнергию в размере 7618 кВт*ч, то получили бы 53702 кВт*ч. Теперь умножайте это на Ваш тариф и почувствуйте разницу. :)
Потребитель всегда имеет полное право оспорить подобные действия ЭСО, если считает, что подобные санкции применены незаконно и он может это доказать.