...PE проводник (всех???? или только с/у) розеток...
Вид для печати
...PE проводник (всех???? или только с/у) розеток...
У Вас всё электрооборудование устанавливается в помещениях с повышенной опасностью, значит необходимо его подключить к ДСУП.
А вот короба вентиляции, и металлические части котла и трубу из котельной подключите к основной системе уравнивания потенциалов (шина РЕ в силовом щите).
VIPer, покажите схему расстановки электрооборудования и прокладки инженерных коммуникаций, тогда можно будет точно указать, где и как правильно сделать.
На вводе в здание все металлические части коммуникаций должны быть подключены к системе ОСУП, а далее по ходу, в зависимости от категорий помещений, эти коммуникации подсоединяются к ДСУП.
В помещении установлена КУП,в которую заведены жила РЕ от щита,от металических стояков, итого 4 жилы,коробку нужно перенести на 2 метра,как правильно сделать,нарастить все 4 жилы и завести в новую коробку,в которую еще завиду жилы РЕ от ванны и розеток,или в старой коробке 4 жилы соеденить между собой,и от этого соединения уже в новую коробку протянуть только одну жилу.
Установите КУП в новое место и проложите РЕ-проводники на металлические трубы заново, не наращивая.
ПУЭ, 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.