Тогда фото по возможности выложу)
Вид для печати
Тогда фото по возможности выложу)
Вводной автомат зависит от мощности электроплиты. Групповой автомат на линию плиты зависит от мощности плиты.
При мощности плиты до 5,5 кВт устанавливали автоматы на 25 или 32 Ампера, на вводе 40 Ампер.
При мощности плиты от 5,6 до 8 кВт устанавливали автомат на 40 Ампер. На вводе - 50 Ампер.
В квартирах с газом на вводе устанавливали автоматы с номиналом 20 - 25 Ампер.
На линии освещения ставили автоматы на 10 Ампер; на розеточные линии - 16 Ампер.
5.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать возможно наименьшими по расчетным токам этих участков сети или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковых токах, токах при самозапуске и т.п.).
А откуда взято, что на газовые 20-25?
СН 297-64
2.2. Расчетную мощность групповой сети квартир следует определять по следующим нормам удельных расчетных нагрузок в вт на 1 м2 площади:
12 — для освещения жилых комнат и кухонь;
8 — для освещения остальных помещений общего пользования квартир, при этом в каждом помещении следует принимать не менее одной лампы мощностью 25 вт;
30—40 — бытовая нагрузка жилых комнат и кухонь.
2.3. Расчетные нагрузки для питающих линий квартир, а также расчетные нагрузки на вводе в квартир*ные дома определяются исходя из удельной нагрузки на одну квартиру и числа квартир, питаемых данной
линией с учетом соответствующего коэффициента од*новременности, принимаемого по табл. 2.
СН 544-82
Таблица 2.
Проводник между автоматами на расключение должен быть: для квартир с Эл.плитами 10мм2, а с газовыми 4мм2?
На плиту стоят 25А значит плита где то 5.5кВт, значит вводной 40А, а от вводного до счетчика и после счетчика проводник медный 10мм2.
Посмотрите СН 544-82 пункт 5.4.