Сообщение от 
Михаил_Д
				 
			ГОСТ 29322-2014 введён в действие 01.01.2015. В разделе 3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно есть Таблица 1. Так указано - 230/400 Вольт.
Что это означает? Это означает, что вторичные обмотки трансформатора должны соответствовать этим параметрам, т.е. номинальное напряжение (вторичная обмотка) между нейтралью трансформатора и фазой (любой) должно составлять 230 Вольт, а межфазное номинальное напряжение - 400 Вольт.
У вас СТАРЫЙ трансформатор, который был изготовлен и установлен задолго до вступления в силу данного стандарта. Поищите паспорт на свой трансформатор или посмотрите паспортную табличку, которая должна быт прикреплена к масляному баку - там указаны параметры - 220/380 В. Поэтому, учитывая, что при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10 %, наибольшая величина напряжения в вашей сети должно быть равно 242 Вольт.