Имеются три однофазных стабилизатора и трёхфазная сеть. Хотелось бы получить совет специалистов по правильному подключению стабилизаторов на всю нагрузку дома,точнее с фазами всё понятно,пришла-ушла,а как быть с нолём?
Вид для печати
Имеются три однофазных стабилизатора и трёхфазная сеть. Хотелось бы получить совет специалистов по правильному подключению стабилизаторов на всю нагрузку дома,точнее с фазами всё понятно,пришла-ушла,а как быть с нолём?
Подключаете каждый однофазный стабилизатор отдельным трёхжильным кабелем.
Смотрите ПУЭ, п. 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
Вопрос не в сечении проводника,а в правильном подключение. Как правильно подключить нуль?к примеру приходит ноль в эл.щит на нулевую шинку N,с неё на клемму приходящего нуля стабилизатора фазы А,а далее как? С клеммы отходящего нуля на нулевую шинку N?или надо иметь ещё шинку N1,на которую придёт ноль со стабилизатора и от которой подключаться нагрузки?
А куда фазы пошли после стабилизаторов? На автоматы?
Да,правда ещё не определился трёхполюсный автомат ставиить(до и после стабилизаторов),или по три однополюсных... А ваши какие советы будут?
Я же написал Вам, что к каждому стабилизатору должен подходить трёхжильный кабель (L+N+PE) и никаких шлейфоdание N-проводника от одного стабилизатора к другому.
На распределительный щит.
Трёхполюсный ставиться до стабилизаторов, а после на трёхфазную гребёнку с однополюсными выключателями, ведь у Вас однофазные потребители.
Нуль до стабилизатора и нуль после стабилизатора нужна объединять на одной шинке?или нельзя объединять?
Спасибо большое,Станислав. А между стабилизаторами и автоматами потребителей почему не надо ставить автомат,или он будет просто излишен?
Стабилизаторы снабжены собственными однополюсными автоматическими выключателями. Потом всё зависит от того, какую схему Вы выбираете. Если подключение осуществляется в рамках одного ВРУ, то тогда не надо дополнительных автоматов, если же от ВРУ до распределительного щита, то на вводе в этот распределительный щит устанавливают трёхполюсный автоматический выключатель к которому подключают стабилизаторы.