http://elektroas.ru/wp-content/uploa...zazemlenie.jpg
ПУЭ 1.7.101-1.7.103 правильно?
Вид для печати
http://elektroas.ru/wp-content/uploa...zazemlenie.jpg
ПУЭ 1.7.101-1.7.103 правильно?
На рисунке неправильно. Объясните свой ход мысли, почему Вы решили объединить все показатели заземлителей трансформатора и ВЛ? Интересно послушать, с чем и как связали и как читаете приведённые пункты ПУЭ.
ПУЭ 1.7.101-Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должно быть не более 30 Ом соответственно при линейных напряжениях 380В источника трехфазного тока-по этому я подключил нейтраль трансформатора
к заземлению 30Ом.
ПУЭ 1.7.103- каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом соответственно при линейных напряжениях 380 В источника трехфазного тока - т.е. каждая ВЛ в сумме всех заземлений должна показать 10Ом.
ПУЭ 1.7.103-При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 30Ом соответственно при тех же напряжениях-я так понимаю каждая опора ВЛ должна иметь заземление 30Ом.
ПУЭ 1.7.101-Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль трансформатора в любое время года должно быть не более 4Ом соответственно при линейных напряжениях 380 В источника трехфазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух-т.е 4Ома это сумма всех заземлений.
При составлении схемы я не брал в расчёт :
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
А при обрыве PEN вначале одной из линий сопротивление заземлителя подстанции ухудшится? По Вашему так получается? Необходимо делать 4 Ом без учёта заземлителей PEN-проводников ВЛ.
А как же понимать ПУЭ 1.7.101-Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль трансформатора в любое время года должно быть не более 4Ом соответственно при линейных напряжениях 380 В источника трехфазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
А при обрыве PEN вначале одной из линий сопротивление заземлителя подстанции ухудшится? По Вашему так получается?Согласен, только в правилах где-нибудь сказано про возможный обрыв?
ГОСТ Р 50571.18-2000
Электроустановки зданий
Часть 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Глава 44
Защита от перенапряжений
Раздел 442
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1 кВ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЗАМЫКАНИЯМИ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1кВ
442.6 Критические напряжения в случае обрыва нейтрального проводника в TN- и ТТ-системах
При проектировании электроустановки необходимо рассматривать возможные случаи обрыва нейтрального проводника в трехфазных TN- и ТТ-системах, и при выборе электрооборудования и его компонентов с основной, двойной и усиленной электрической изоляцией следует учитывать, что при обрыве нейтрального проводника на электрическую изоляцию будет действовать уже не фазное, а линейное напряжение
Я так понимаю моя схема правильная, только надо принять меры против обрыва PEN проводника, не понятно только как, сопротивления заземлений уменьшить ? увеличить количество заземлений? делать на вводе в здание заземление? это поможет?
Вот именно, оно должно быть не менее 4 Ом и не учитывать в этих показаниях заземлители на ВЛ.
Каким требованиям должно отвечать заземляющее устройство подстанций с различными режимами нейтрали обмоток силового трансформатора, в частности, подстанций 6–10/0,38 кВ?
Посмотрите, как на данный вопрос отвечают:
Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»,
ВикторШатров, сотрудник Госэнергонадзора
Заземляющее устройство любой подстанции должно соответствовать режимам нейтрали сетей соответствующих напряжений. Для подстанций 6–10/0,38 кВ должны одновременно выполняться следующие условия:
· на стороне напряжения 6–10 кВ сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать требованиям пп. 7.1.96 и 1.7.98 ПУЭ 7-го издания, т.е. быть не более R Ј 250 / I, но не более 10 Ом;
· на стороне напряжения до 1 кВ при глухозаземленной нейтрали трансформатора сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать требованиям п. 1.7.101, т.е. быть не более 4 Ом с учетом естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений РЕN-проводника отходящих ВЛ до 1 кВ. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора, при напряжении 0,38 кВ должно быть не более 30 Ом;
· на стороне напряжения до 1 кВ при изолированной нейтрали трансформатора сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать требованиям п. 1.7.104, т.е. быть не более R Ј Uпр / I, но, как правило, не требуется менее 4 Ом. В случаях, когда мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВА, допускается принимать сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом.
В целом заземляющее устройство подстанции должно соответствовать наиболее жесткому из приведенных выше условий.
Получается в ПУЭ неверно сказано:· не более 4 Ом с учетом естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений РЕN-проводника отходящих ВЛ до 1 кВ. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора, при напряжении 0,38 кВ должно быть не более 30 Ом;