можно ли поставить вводный автомат перед электросчетчиком? какой автомат поставить дом частный находится в селе.
Вид для печати
можно ли поставить вводный автомат перед электросчетчиком? какой автомат поставить дом частный находится в селе.
Вводной автоматический выключатель должен быть установлен до счётчика.Цитата:
можно ли поставить вводный автомат перед электросчетчиком?
ПУЭ, 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Зависит от выделенной мощности.Цитата:
какой автомат поставить дом частный находится в селе
наши электрики не разрешают ставить автомат до счетчика только после что мне предпринять?
если нетрудно то можно простой пример. И какого производителя предпочесть что бы не очень накладно было.Цитата:
Номинал автоматического выключателя должен соответствовать выделенной мощности на дом.
Что значит не разрешают? Они придумали собственные ПУЭ? Дайтие им почитать этот пункт и пусть они аргументированно объяснят Вам почему они не исполняют данное требование.Цитата:
не разрешают ставить
Кроме того, в ПУЭ существует и такой пункт:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
Например, на дом выделена мощность 5 кВт. Ввод однофазный проводом СИП (обязательно). Тогда номинал автомата определяют по простой формуле I = P/U. I = 5000/220 = 22,72А. Автомат должен быть с номиналом 25А, иногда энергосбыт ставит 20А.Цитата:
нетрудно то можно простой пример
Если ввод трёхфазный, то формула будет другой: I = P/1,73/380.
Выбирайте надёжные автоматы. Производителей много, но лидеров в этой области - два.
значит я могу сделать подводку проводом СИП к вводному автомату а затем от автомата через чердак дома вести провод к электросчетчику?
какие лидерыЦитата:
Производителей много, но лидеров в этой области - два.
Вводной автоматический выключатель устанавливается в ВРУ перед счётчиком, соответственно прокладываете от опоры ВЛ до ВРУ неразрывно СИПом.Цитата:
значит я могу сделать подводку проводом СИП к вводному автомату а затем от автомата через чердак дома вести провод к электросчетчику?
АВВ, Legrand, Schneider Electric, Siemens и т.д.Цитата:
какие лидеры
Ознакомьтесь со статьёй на сайте Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж электропроводки на чердакеЦитата:
затем от автомата через чердак дома вести провод к электросчетчику?