baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: В каких домах должна быть пожарная сигнализация?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    В каких домах должна быть пожарная сигнализация?

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в каких домах должна быть пожарная сигнализация?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Вам надо ознакомиться с таблица А.1 в СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты

    УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

    Нормы и правила проектирования
    Приложение А
    (обязательное)
    Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

    Таблица А.1
    6.1 Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов
    6.2 Жилые здания высотой более 28 м

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо Вам!

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вам надо ознакомиться с таблица А.1 в СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты

    УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

    Нормы и правила проектирования
    Приложение А
    (обязательное)
    Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

    Таблица А.1
    6.1 Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов
    6.2 Жилые здания высотой более 28 м
    Данный СП утратил силу в 2021 году.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Данный СП утратил силу в 2021 году
    1 марта 2021 года вместо этого свода правил в ступили в силу целых три новых:

    - СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);

    - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628);

    - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539).

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    1 марта 2021 года вместо этого свода правил в ступили в силу целых три новых:

    - СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582);

    - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. N 628);

    - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539).
    Спасибо! Про сигнализацию понял. А дымоудаление должно быть в домах выше 28 м по СП 7.13130.2013 пункт 7.2 "удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м." ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    по СП 7.13130.2013
    Да. Добавьте ещё и СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения