Можно ли использовать трубку ПВХ 305 ТВ-40 (кембрик) для изоляции соединений концов кабелей в распаечных коробках? Понятно, что есть ваги и сизы, но всё же? Хочется услышать ответ спецов.
Можно ли использовать трубку ПВХ 305 ТВ-40 (кембрик) для изоляции соединений концов кабелей в распаечных коробках? Понятно, что есть ваги и сизы, но всё же? Хочется услышать ответ спецов.
Если этими кембриками сможете обеспечить требования ПУЭ, п. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
А теперь смотрим ГОСТ 19034-82, который распространяется на трубки из поливинилхлоридного пластиката типа 305 по ГОСТ 17675-87, предназначенные для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Трубки при длительном воздействии температур выше 175 °С могут выделять незначительные количества хлористого водорода, предельно допустимые концентрации которого в окружающей среде не более 5 мг/м3. Класс опасности - 3 по ГОСТ 12.1.007-76.
3.2. Производственные помещения должны быть оборудованы местной вытяжной общеобменной вентиляцией.
3.3. При поднесении открытого пламени трубки загораются без взрыва, по вынесении - затухают. При горении сильно загазовывают помещение. Трубка относится к группе сгораемых, к подгруппе трудновоспламеняющихся по ГОСТ 12.1.044-84. При возникновении пожара тушить всеми средствами пожаротушения.
При этом в помещении применяют противогаз с фильтром марки В или изолирующий противогаз (ГОСТ 12.4.034-85).
3.4. При испытании образцов трубок по электрическим показателям должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.019-79.
Эти кембрики не смогут обеспечить изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест проводов и кабелей, а соответственно и применять их в качестве основной изоляции проводников нельзя.